消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:3 关注:3
关注

  • 高层建筑楼梯出入口一定要刚好正对登高场地吗?可以将登高场地适当延长看到侧墙上的楼梯和消防电梯出口,这样符合规范吗
    发表评论: 可以延长,但是注意,第一,总长度必须要满足;第二,你侧墙上是否设有救援窗,如果没有窗户,人员没法进入;第三,建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

    0 0 2025-05-01 19:12

  • 灭火器配置
    发表评论: 根据商业部分的性质和面积配置

    0 0 2025-05-01 19:03

  • 在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?
    发表评论: 第一,防火涂料厂家的说明书,看他的燃烧性能,同时看他的说明中多厚对应几小时耐火极限;第二看第三方厚度检测记录;第三,厚度检测记录中的平均厚度与厂家说明书的厚度对照,看看能达到几小时,再与设计要求的耐火极限对照,看耐火极限是否满足设计要求;注意事项,不同部位的钢结构构件耐火极限不同,厚度要求也不相同

    0 0 2025-05-01 19:00

  • 气体灭火系统
    发表评论: 不能设置在室内,因在外面开启风机和风阀,通风后人员进入才安全。规范依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012第 6.3.9 条,事故通风应符合下列规定: 2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015第6.4.7条, 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。

    0 0 2025-05-01 18:54

  • 消防水泵试验管安装流量计的作用
    发表评论: 水规图集设置流量计位置不合适,应该看《消防专用水泵选用及安装(一)》图示 19S204-1

    0 0 2025-05-01 18:51

  • 预作用系统必须有充气设备吗?
    发表评论: 有规范依据,《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017,对比预作用和干式系统就知道,干式系统明确管网内有压气体;预作用仅仅是管网内不充水,也就是可以有气,也可以没气,如果充气,只是利用有压气体检测管道是否严密,看一下三个条款:2.1.5 干式系统 :准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。2.1.6 预作用系统  :准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。

    0 0 2025-05-01 18:48

  • 5月1日实行的应急照明和疏散指示系统与旧规有什么不同
    发表评论: 主要A型灯具48V及以下,再就是型号变化,电池要求等等

    0 0 2025-05-01 18:42

  • 应急照明包括疏散照明及备用照明?水泵房、发电机房、排烟机房等重要设备房都必须要同时设置吗?麻烦各位专家讨论下
    发表评论: 看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.8.1条, 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。

    0 0 2025-05-01 18:40

  • 通信机房中安装应急照明疏散指示的要求是什么?
    发表评论: 如果火灾时坚持工作的机房,那就需要备用照明+疏散照明,备用照明为工作提供照度,一旦出现紧急情况,人员迅速撤离,设置疏散照明;如果通信机房火灾时不需要,与火灾无关,那就只设置疏散照明即可。

    0 0 2025-05-01 18:38

  • 应设置排烟设施的场所
    发表评论: 8.5.3条,说的是地上的有人、有窗的房间;8.5.4条,针对的是地下、半地下的房间,以及地上的无窗房间,经常有人的情况;

    0 0 2025-05-01 18:35

  • 地下车库安全疏散
    发表评论: 如果形成扩大封闭楼梯间或扩大前室,那就允许;否则,楼梯间在首层应该直通室外;

    0 0 2025-05-01 18:32

  • 气体灭火系统机械应急启动
    发表评论: 机械应急操作的正确顺序是,先打开对应的选择阀,再拔下驱动气瓶电磁阀的安全销,拍下,电磁阀动作,驱动气体去打开灭火剂瓶,如果驱动气瓶压力满足,就可以打开灭火剂瓶头阀,但是如果驱动气瓶压力不足,就需要人工操作灭火剂气瓶的瓶头阀;所以不管咋说,必须先打开选择阀,如果不打开选择阀,气体无法通往防护区。

    0 0 2025-05-01 18:30

  • 气体灭火控制盘钥匙的作用
    发表评论: 第一,防止有人误操作;第二,如果有人进入防护区,应设置在“手动”位置,防止人工作时被喷在防护区内;

    0 0 2025-05-01 18:24

  • 防火分区划分
    发表评论: 首先看他生产的火灾危险性、建筑高度、耐火等级、层数、每层的建筑面积、是否设置自喷等基本情况,才能确定是否需要划分防火分区。如果需要划分,肯定会有防火墙、防火卷帘、防火门等。

    0 0 2025-05-01 14:54

1
积分
14
提问
0
回答
14

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭