消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体灭火系统

气体喷放完毕后,通风换气如何开启?开启装置能否在防护区内

空中 | 2025-04-14 11:16
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-04-14 14:48 10 [回复]举报

一般会设置室外启停操作装置,原理上这样子也合理

开启装置如果在防护区内,可能不方便马上进入开启




EHS专家-DL 2025-04-14 15:11 00 [回复]举报

通风换气以自动启动为主,手动操作需在防护区外执行,严禁在防护区内设置手动装置‌。

牛丫头消防课堂 2025-05-01 18:54 00 [回复]举报

不能设置在室内,因在外面开启风机和风阀,通风后人员进入才安全。规范依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012第 6.3.9 条,事故通风应符合下列规定:


2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;


《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015第6.4.7条, 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。

关闭

关闭

手机APP下载