消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

洁净手术部的排烟设施

发布于:2022-05-06 16:50

                                   洁净手术部的排烟设施

                                                      作者:刘丽波



        提起医院的洁净手术部,大家一定会想到洁净空调,控制手术室的温度、湿度、洁净度及气流组织,这是洁净手术部的设计精髓所在。最近有网友咨询洁净手术部的排烟设施如何设置,防火也是洁净手术部不可少的一项,下面我就和大家一起梳理一下。

       我们以上面的图片为例,了解一下洁净手术部的平面布置。主要是哪些房间需要排烟设施呢?一目了然,当然是洁净走廊和大量的无窗房间了!由于工艺的需要,我们的洁净走廊即使临外墙,设置了外窗,通常也是不能开启的,只有采光作用。

      一、设计依据

      1)筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

      8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
      。。。。。。
      
3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;
      4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;
      5 建筑内长度大于20m的疏散走道。

      
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

    2)医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013

     12.0.10 洁净手术部应对无窗建筑或建筑物内无窗房间设置防排烟系统。

     条文说明:洁净手术部内的房间大多数为无窗或窗扇固定、不能开启,火灾烟气不能自然排除,容易导致烟气在内部蔓延并导致火势燃烧猛烈,增加人员疏散与救援的难度。本条要求该场所要按照无窗房间设置和设计防烟和排烟系统,即在避难区及其前室,楼梯间或消防电梯的前室等部位设置防烟设施,在其他部位设置排烟设施,同时设置补风系统。

     综上可知:

    《医院洁净手术部建筑技术规范》比《建筑设计防火规范》要求严格,洁净手术部应对无窗建筑或建筑物内无窗房间设置防排烟系统。没有单个房间面积大于50或总面积大于200的要求,无窗房间无论大小都需要设置排烟设施。

        二 、注意事项

      1)依 医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 第 12.0.11 条款,因场所洁净的要求,排烟口需要采用易于清洗消毒的板式排烟口,不能采用常开的百叶排烟口。条款及条文说明如下,同行们仔细阅读。

      12.0.11 洁净区内的排烟口应采取防倒灌措施,排烟口应采用板式排烟口。洁净区内的排烟阀应采用嵌入式安装方式,排烟阀表面应易于清洗、消毒。

      条文说明:洁净区内应消除一切影响空气净化的因素,排烟口直接与大气相通,远离建筑的新鲜空气进风口,以防倒灌。
    板式排烟口安装在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在顶棚上或安装在侧墙,平时保持常闭,火灾时依靠火警信号联动开启,并能在烟气温度达280℃时重新关闭。洁净区采用该类型的排烟口,既能保证区域的洁净度要求,又能在火灾时开启排烟。

      2)对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第4.4.12-3条款依然适用,即排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按GB51251-2017第4.6.3条第3款计算。

      3) 医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 第 12.0.10 条文说明补充,设置排烟设施的同时设置补风系统。这一点也相较于GB51251-2017第4.5.1条款严格。设计时需要综合考虑。

      三 、疑难问题探讨

     由于工艺需要,将疏散走道由疏散门分成若干段,排烟设施如何设置?

    第一种做法:每段长度不超过20m,不需要设置排烟设施。

    第二种做法:疏散走道总长度超过20m,需要设置排烟设施。

    显然,第二种做法更合理一些。但实施起来,困难重重。依GB51251-2017第4.2.1、4.2.2条文说明,疏散走道分成的若干段,每一段是一个防烟分区。每个防烟分区一个支管,再按照单个排烟口的最大排烟量计算下来,每个支管需要6个左右的排烟口,每个防烟分区仅有巴掌大,几乎无法布置!如仅按不大于10m/s风速设置一个口,也许还有实施的可能

      不知诸位同行如何考虑,欢迎大家文末留言,我们共同探讨!

 



请写下您的评论评论

评论 | 5

查规范 2022-05-09 00:21 00 [回复]举报

"每个防烟分区一个支管,再按照单个排烟口的最大排烟量计算下来,每个支管需要6个左右的排烟口,每个防烟分区仅有巴掌大,几乎无法布置!" 老师,这句话我有些不同意见,如果走道是用门隔开的,那防烟分区是一个密闭空间,清晰高度可以按1/2计算了,这样储烟仓和烟层高度就比较大了,常常一个排烟口也能满足1.5万的风量要求了,当然这个排烟口风速要控制10米/秒!

刘丽波   回复: 查规范2022-05-09 19:46

由于用门隔开的空间,储烟仓低于门口是否设置挡烟垂壁存有争议,一般设计考虑储烟仓高过门口,再加之排烟口中心距离周围墙体不足2倍当量直径,实际单个排烟口最大排烟量没那么乐观。当然,层高高就另当别论了!


0    0 [回复]举报

查规范   回复: 刘丽波2022-05-12 19:48

是呀,如果走道很窄也没办法,不过1.5W风量,3m左右净空高度,清晰高度1.5m的话,一般都可以控制在1-2个。

0    0 [回复]举报

多喝菊花茶 2022-10-27 09:10 00 [回复]举报

老师我想请教一下,关于文章最后说的“第一种做法:每段长度不超过20m,不需要设置排烟设施”。我们有的审图老师认为可以,有的审图老师认为对于总长度超过20m的走道,不论分成多少段都是要做排烟的。老师能不能谈谈您的理解?

刘丽波   回复: 多喝菊花茶2022-10-27 12:00

建规要求疏散走道长度超过20米需要设置排烟设施,疏散走道长度算法让建筑专业确定。分隔墙体是防火分区处,应该是可以。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载