消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水消防系统压力表需要强制送检吗?有没有规范依据

水消防系统压力表需要强制送检吗?有有没有规范依据

gss123 | 2025-04-30 14:12
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-04-30 15:01 10 [回复]举报

根据《实施强制管理的计量器具目录》,消防水泵房压力表‌未被列入强制检定范围‌,因此无需强制送检。同时根据《中华人民共和国计量法》第九条规定,仅对用于‌贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测‌且列入目录的计量器具实施强制检定。因而针对消防系统水系统压力表使用单位可依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,自行制定‌定期校准计划‌(如季度检测、年度标定),确保压力表精度和可靠性即可。

关闭

关闭

手机APP下载