消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

子母门不宜作为防火门,子门不得计入疏散净宽度!

发布时间:2025-04-30 12:04消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文所述的子母门,包括子母式防火门、子母式防盗门以及其他子母式普通门等,近年来存在较大的应用误区。

    子母门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门采用固定锁具(插销锁、天地锁等)锁止,需要手动开启或关闭

    子母门不利于安全疏散。一方面,门上锁后无法通过推门的方式开启,无法发挥疏散功能;另一方面,子门开启后不具备自动关闭功能,不满足防火门自行关闭条件

    结论:子母门作为疏散门时,子门不得计入疏散净宽度;当疏散通道上需要设置防火门时,不宜采用子母式防火门。子母式防火门仅可用于入户门、设施设备场所门、管井门等可以确保常闭的部位。

     阐述如下:

 

一、子母门作为疏散门时,子门不得计入疏散净宽度

    用于疏散通道上的子母式防火门、子母式防盗门以及其他子母式普通门等,其子门部分均不应计入疏散净宽度。原因如下:

    (1)子母式门的子门,通常采用固定锁具(插销锁、天地锁等),平时处于锁止状态,无法通过推门的方式打开,不满足现行标准要求。

    《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第7.1.7 条规定“疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启”,装设锁具的子门不满足本规定要求。实际上,紧急情况下的疏散人群不可能去寻找并开启子门锁具,而且一旦拥堵,也根本无法打开

    (2)在子门上增加闭门器的方案,解决不了问题,毫无意义。

    关于“在子门上增加闭门器”的方案,是毫无意义的。一方面,如上所述,子门装上锁具就不能发挥疏散功能,违反强条要求,加装闭门器解决不了疏散问题;另一方面,现场加装闭门器违反消防法规,不应许可。注:目前通过检验认证的子母式防火门,子门均采用固定锁具,并未安装闭门器,依据相关法规规定,实际产品应与检验报告(型式试验)一致,不得在现场加装闭门器。

    依上可知,子母式门的子门不能视为有效疏散门,不得计入疏散净宽度。

二、当疏散通道上需要设置防火门时,不宜采用子母式防火门。

    《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016—2014第6.5.1条第3款规定:“除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能”。

    (1)调研发现,在公共场所的疏散通道中,为方便日常使用,子门往往处于开启(未锁止)状态,这种子门不具备自行关闭功能,火灾条件下不可能临时手动上锁,防火门形同虚设,不满足规范要求。

    (2)增加闭门器的处置方式不可行,参见前述说明。

    (3)综上,子母式防火门不能满足自行关闭功能,仅可应用于入户门、设施设备场所门、管井门等可确保常闭的部位,其他部位的防火门不宜采用子母式门。

【子母门(小门为子门,大门为母门)】


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

子母门不宜作为防火门,子门不得计入疏散净宽度!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读